主题:关于两个阀门控制一个液位的控制方法
点击:4104 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
现目前一个装置 两个阀门控制进入装置的液体,保证液面恒定 优先用阀A控制 当A管道内的流量过大超过流量上限启用B阀与A阀同时控制 液位恒定优先关B阀 再关A阀。
高手指教 怎么用PID 或 其他方法 控制 效果更好 。更方便调试
10-06-09 08:34
1楼
编辑
引用
管理
dlr
能否再说清楚点,如A.B阀控制的是否是同一种液体?我理解:正常时由A阀控液位,A管道是流出的液体流量,当流量大时A阀全开仍然满足不了生产要求,为了保持液位的稳定,再启用B阀来补充液体。待液位稳定后先关B阀门。不知对不对?
10-06-09 21:31
2楼
编辑
引用
管理
guanghua0525
不够详细
10-06-09 22:47
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-06-10 23:32
4楼
编辑
引用
管理
lizijie
分程控制就行了!
10-06-30 19:47
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
使用比例调节类型的阀门
10-07-01 07:49
6楼
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
A B两个罐 位保证A罐液位稳定 要不断将A罐液体排出 ,首先开A阀,保证A阀内流量不大于3m³ 大于3m³开B阀
10-07-03 23:42
7楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
设计一程序,在阀门A管道安装一台流量计,当流量超过范围关闭阀A,同时打开B阀。液位达到要求值时,信号给B阀关闭,根据需要确定阀A在B关闭后多长时间后关闭。
个人意见!
10-07-05 15:44
8楼
编辑
引用
管理
kingliuzhongxi
首先,调节系统对于A阀门,则是液位—流量串级控制系统来控制装置液位。对于B阀门选用电磁阀即可,当流量达到某值时打开,待达到液位要求值时关闭B阀门。有A阀门调节即可~~!对于B阀控制如下液位常闭 流量常开 XVB自锁 就可以的~~~!
10-07-21 17:25
9楼
编辑
引用
管理
ccc9
用分程
10-08-09 15:35