主题:配电柜三相电流不平衡是怎么回事?
点击:3552 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
0746
无功自动补偿柜上的三相电流不平衡是怎么回事?
10-06-05 21:16
1楼
编辑
引用
管理
ssx9368
是不是你的电容有问题啦,先检查保险看看哪一相有没有断的吧,然后看看电容容量是否有变化。
10-06-06 13:31
2楼
编辑
引用
管理
MEIJIHE
检查熔断哭及电容
10-06-06 16:37
3楼
编辑
引用
管理
湘邵之水
一般是保险丝和接触器出现问题,另查看电容是否鼓包,漏油.
10-06-06 21:35
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
应该不是电容老化了,还是哪里接触不好啊,虚接了
10-06-06 21:57
5楼
编辑
引用
管理
0746
谢谢楼上热心的朋友
问题解决了,是有一相保险丝熔段了