主题:这个系统怎么搞啊?--请教师傅们帮帮忙看看
点击:1193 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
暖暖
实在想不明白!各位师傅,小虾在此多谢各位了帮忙看看!
问题:如何实现两台水泵同时启动,并且要求2号泵停止后1号泵才能停止,我只能想通同时启动,就是第二个条件实在想不明白!
如下图所示:
http://www.gkong.com/Editor/UploadFiles/solutions02/2010527211137683.jpg
10-06-03 11:19
1楼
编辑
引用
管理
whz7176
在1#泵的停止按钮上并一个2#泵接触器的常开接点
10-06-03 11:36
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-06-03 12:56
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
2个停止按键不同时按下,电机停不了
10-06-03 13:11
4楼
编辑
引用
管理
gaoxiaoyu
KT是延时断开继电器 QS是装在2#泵的速度开关
10-06-03 14:50
5楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
这个电路有问题,能同时启动,但却只能点动停止。
最后修改:
2010-6-3 17:52:45
10-06-03 17:40
6楼
编辑
引用
管理
老兔子
临时画的图,没有经检验,仅供参考,其他的热继电器控制部分自己加上去吧。
10-06-03 22:32
7楼
编辑
引用
管理
暖暖
各位真是热心,真的非常非常感谢~~
10-06-04 08:48
8楼
编辑
引用
管理
79309897
楼主讲述的情况不够清楚啊 或是我理解的不够明白
如果你是要两台水泵同时启动,泵2工作时,泵1必须工作。你就把泵1泵2接触器的线圈自锁线并联在泵1接触器常开触点不就可以了?
10-06-04 14:58
9楼
编辑
引用
管理
79309897
引用
老兔子
在 2010-6-3 22:32:03 发言
【内容省略】
看的不是很清楚,若是KM1出问题 不能正常工作,但KM2却还是可以正常启动。效果达到了吗?
10-06-04 15:04