登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:CP1H光电开关怎么接

点击:4212 回复:23

不好意思了大侠,是我没完全了解产品,我那有什么本事改它的性呀!让你见笑了,我明天按着你所教的那样接一下!非常感谢你的指点,对了,我用的PLC是DC24V的输入电源,不是AC220V的输入电源,直接从电源开关那里拉过去的,所以,我接的光电开关的线也是直接从电源开关那里拉出来的!也就是说跟PLC的输入电源并起来了!
  以前用三菱的PLC时,光电开关用的是PLC内部的24V电源和COM端,黑的接输入端的!
10-05-31 17:50
哈哈 开个玩笑
电源线并起来没问题,只是注意plc的com端别打架
实际上你把图一画出来,问题就基本找到了
10-05-31 18:25
大侠,你好!又要打扰你了!我接了还是没有输出,郁闷的很,光电开关的LED会亮,遮光时会灭,但,就是没有输入!还有就是,我用的是CP1H的PLC,是用DC24V做输入电源的,不是用AC220V    因此,光电开关跟PLC的输入的输入电源都是一样的,都是直接从开关电源那里拉的,以前用三菱的PLC时是AC220V作输入电源的,光电开关再用PLC内部的24V和COM,黑的接PLC输入端,想问一下,CP1H自己本身有没有24V电源呀?找了半天,没有看到有标志24V输出,唉!!实在是太菜了我!。。还望大侠能再指点指点!小弟不胜感激呀!!!
10-06-03 19:03
反正黑色的 是信号输出 别的可以乱接 看看    没事的
10-06-03 22:30
非常感谢前辈们的指点,现在终于弄明白了是怎么回事了,我把输入端的COM接的是电源的负端,应该要接24V正的,所以老是光电开关有亮,会闪,但PLC就是检测不到输入信号,以后希望前辈们能指点指点,谢谢!!
10-06-04 13:44
PLC输入端COM接24V+? 你确定你的光电开关是PNP的吗?
10-06-04 16:40
不好意思前辈们,这个光电开关是NPN输出的!
10-06-04 19:02
哈哈 光知道问,不注意看
10-06-04 23:58
加一个24V直流继电器过度一下,就没事了。
10-06-06 18:11
棕色接正,蓝色接负,黑色接plc 输入端,另pLC输入端的COM接负(应为你用的是PNP的光电开关)
10-06-16 18:44

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯