登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:CP1H光电开关怎么接
点击:4212 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
pengzhice
有那位大侠可以帮帮忙呀?俺是刚开始学欧姆龙PLC的菜鸟,用CP1H的PLC接了个光电开关,红的接24V蓝的接COM黑接入PLC输入端,但是,当我在调试时没反应,不知道是什么原因!希望那位大侠可以指点一下,不胜感激~~
10-05-28 14:40
1楼
编辑
引用
管理
377809393
大部分光电开关都是这样接线,不过也有的是红色接COM,蓝色接24V.不如你反过来看看.
10-05-28 22:46
2楼
编辑
引用
管理
pengzhice
你好大侠,非常感谢你的指点,现在我又发现一个问题了,就是,当我不把接头完全插到底,光电开关的红色的LED光很暗时,PLC显示有信号输入,但,不管那个缺那里有没有东西感应,PLC输入信号都一直亮着,我想问一下,是不是那个光电开关要接电阻呀???麻烦你了~~
最后修改:
2010-5-29 11:44:18
10-05-29 11:43
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
楼主你用的那家光电?红的还是棕的?
问一下电源0接哪了,com吗?
如果用的不是PNP光电,电路接错了
如果用的是NPN光电:棕接+,蓝接0,黑接PLC输入,再接一个+到com
10-05-29 15:38
4楼
编辑
引用
管理
377809393
没看明白你说的是哪个插头.
说明一下:我用过的光电开关都是棕色,蓝色和黑色.这里只是便于和楼主交流而说成红色.不要误导大家.
10-05-29 18:57
5楼
编辑
引用
管理
377809393
没看明白你说的是哪个插头.
说明一下:我用过的光电开关都是棕色,蓝色和黑色.这里只是便于和楼主交流而说成红色.不要误导大家.
10-05-29 18:57
6楼
编辑
引用
管理
pengzhice
上面两位大侠非常感谢你们的指点,我用的光电开关是OMRON EE-SX672 PNP型的光电开关,连接线是用的 EE-1006
不好意思那根线不是红色的,是棕色的!其实那个不叫插头吧,叫接线端比较洽当点,我是直接把棕色的接到电源的24+ 蓝色的接电源的COM 黑色的接PLC输入端!以前我用三菱的PLC时也就是这样接的,搞不懂换成OMRON的就不行了!~~
10-05-30 11:57
7楼
编辑
引用
管理
shang911
COM和24负连上
10-05-30 13:38
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
你用的产品是NPN输出的,你按红色接线就欧克啦
10-05-31 14:02
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
三菱的是不是把电源做到输入接口里边了?
欧姆龙的要外接
10-05-31 14:05
上一页