主题:空漏开关跳闸?
点击:1486 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
0746
我们公司有二台回火炉,是用发热管加热的
有一台可以正常工作,有一台开半个小时后,空漏开关(100A)就跳闸
正常工作那台电流大概是60A左右,不正常那台是电流大概70A左右
二台机的发热管都是一样的,为什么电流就不一样,想不明白?
正常那台是用固态继电器加温控器控制的
不正常那台是用接触器加温控器控制的
是什么原因,请帮忙分析?
10-05-27 20:32
1楼
编辑
引用
管理
fq197301
建议换个空漏开关试一下,估计是空漏开关质量问题!
10-05-27 21:34
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
标的功率一样,未必你卡出来的电流一样,名牌上就是参考而已
先看看你那个空漏有没有问题
10-05-27 22:08
3楼
编辑
引用
管理
1353444925
标的功率一样,未必你卡出来的电流一样,名牌上就是参考而已。用摇表测空漏开关跳闸那台的绝缘阻值。
10-05-28 06:28
4楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
加上rc吸收
10-05-28 07:22
5楼
编辑
引用
管理
binwang6509
电流大10A不一定就是坏的,换个开关试一下
10-05-28 07:24
6楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
学习了,多谢
10-05-28 08:50
7楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
学习了,多谢
10-05-28 08:50
8楼
编辑
引用
管理
白样树
用摇表测空漏开关跳闸那台的绝缘阻值。
10-05-28 17:00
9楼
编辑
引用
管理
0746
二台是同一空漏电开关?为什么那台就可以,(那台开半个小时才开始跳哦)要是有接地,应该一开就会跳
10-05-28 19:40