主题:想用DP口与CP5611与计算机通信[求助]

点击:4149 回复:8

我有一个料流的跟踪存储程序,需要通过现场的流程来实现料流的跟踪。我想用DP口与CP5611与计算机通信,让计算机能实时了解PLC的I/O点情况,请问该如何实现,西门子是否有相关的DLL提供?假如自己开发的话,是否要对应于CP5611的地址进行数据的读写工作?
多谢!!我用的PLC是用CPU314-2DP,与3块IM153-1组成的profibus网络
04-10-10 14:56
不用cp5611也可以,用什么方法可以使dp与pc通讯?
04-10-10 15:02
随5611卡带的SIMATICNET光盘中有驱动。
04-10-10 15:23
没有啊?没有带盘啊。我装step7的时候把cp5611装上去的
04-10-10 17:38
问问供货商SimaticNET的光盘吧。
04-10-10 20:49
楼主,好像还需要购买相关授权
04-10-10 21:18
使用CP340体系通信模块可以自由编程和实现通信
05-07-25 19:55
我处有专门的通讯协议转换组态软件,PC上运行后系统就连上了.xukunjiang@263.net
05-08-07 02:36