主题:GP37W2与FX1N
点击:1790 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
mao1234602
各位高手:
请教我用GP37W2的屏与FX1N的PLC连接电缆用的是FX0GP,但是连接不上,显示数据电缆有问题或设备地址问题。检查过了波特率都一致。
10-05-10 20:04
1楼
编辑
引用
管理
风之力
一般是你的通讯参数问题。
10-05-10 20:58
2楼
编辑
引用
管理
mao1234602
谢谢!解决了!
10-05-16 17:11
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
什么问题?如果解决的?
10-05-16 17:58
4楼
编辑
引用
管理
mao1234602
是软件上设置的PLC型号不对,要选FX(CPU2)的,
10-06-06 19:04
5楼
编辑
引用
管理
风之力
FX1N的话选择FX(CPU)就可以了。
10-06-07 08:38
6楼
编辑
引用
管理
mao1234602
z选FXCPU是不行的,一定要选CPU2的
10-06-08 15:09
7楼
编辑
引用
管理
风之力
引用
mao1234602
在 2010/6/8 15:09:08 发言
【内容省略】
你FX1N的PLC
选择FX(CPU)肯定没问题,你还是设置方面的问题。
10-06-08 18:53
8楼
编辑
引用
管理
mao1234602
呵呵,最后问FROFACE 的技术支持他告诉我就是要用CPU2的,并且实践证明他是对的呀!
10-06-09 18:40
9楼
编辑
引用
管理
mao1234602
风大侠能否帮个忙,帮我分析指导下我贴的FX1N与MR-J2S-40A的伺服控制问题。多谢!
10-06-09 18:43