点击:1362 回复:10

我们厂里以前测液体温度的传感器是两根线的,
现在库房里的全是三根线的(两蓝一红),
请问它们有什么区别,要怎么往数显仪表上接
10-05-07 17:25
具体什么型号的传感器,有的热电阻型的是三线的
10-05-07 19:29
你先要分清楚你的传感器的分度号,还要看你的表是用什么分度号,不能乱用的。
10-05-07 20:16

传感器(热电偶):E J K 等
传感器(热电阻):PT100 CU50 等
10-05-07 20:18
就用两条线
10-05-07 22:26
楼主啊  你说的是温度变送器吧 ,4~20mA两线制和三线制都有,你的搞清楚!
10-05-12 21:42
可以确定的是,三线制!热电阻! 电偶只有二线只说!
生产传感器,变送器;自动化仪表销售;数据采集;系统方案设发、改造;软件开发;
QQ:825059114
10-05-20 23:40
呵呵,提问时要说清楚
10-06-08 10:48
先搞清你用的是热电阻还是热电偶?
搞清了这个,就不困难了
10-06-08 13:51
9楼
该帖内容不符合相关规定!
10-07-02 15:49

上一页下一页