主题:电缆压降计算公式
点击:7039 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
jfy1108
大家好,请问三相四线制下电缆的压降如何计算?或者大家谁有压降计算的小软件?
案例如下:一台260KW发电机组,电压400V,负载260KW,距离100米,要求在100米处电压不能低于380V,请问应该选择多粗的电缆?电缆用YCW橡套电缆。谢谢大家!
10-05-07 17:23
1楼
编辑
引用
管理
mlqwain
用240铝线就可以了
10-05-07 17:41
2楼
编辑
引用
管理
冲破一切
个人感觉185的铝心就可以
10-07-24 17:07
3楼
编辑
引用
管理
hnpyhzj52
260KW发电机组怎么可以带 260KW负载哪?如果计算260KW负载电流应该是520A如果用240的铜芯电缆勉强可以用。最好用300的电缆合适。