主题:6RA70 速度调节??
点击:653 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
TZHGUANG
电机160KW 电枢电流:400A 电枢电压:440V 励磁电流:16.6A 励磁电压:180V 额定转速:1000 运行时:将转速升值1100(现场需求)。电枢电压465V。 电枢电流:200A。 励磁电流:16A.。 请高手解决 :保持转速不变。如何将电枢电压降到额定值(440V)。 非常感谢。
10-05-04 14:33
1楼
编辑
引用
管理
erdouabc
额定转速以上的调速应该改变磁通量来进行弱磁调速。额定转速:1000 需要调整到1100,个人觉得减小励磁电流就行了,可保证电枢电压:440V不变。弱磁调速转矩会下降,带载性会差一些。