主题:如何正确选择该工序的检测开关那?
点击:1038 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
nhsl
该工序是检测出料的,使用圆盘式接近开关设定杆头后杆身有时候漏检,使用对射式检测开关因杆件抖动而漏检,特希望朋友们的帮助,谢谢!!!
10-05-04 05:31
1楼
编辑
引用
管理
sjqing1
从这个图片上来看,似乎图中央那根很放的管子是从右边管口出来的零件。
对射式光电开关一个怕检测不到的话,可以安装2个。平行或者交叉安装,应该都可以了。
目前这个感应开关也可以尽量安装在管口附近。减少因零件晃动引起的检测距离波动。另外感应距离范围值尽量选大一点。个人认为安装交叉式2个光电开关比较不错。
10-05-04 11:13
2楼
编辑
引用
管理
nhsl
你是说两对对射式光电开关吗?
10-05-04 21:25
3楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
不知工件出来有没有间隔时间,最可靠的是在出口处装一活动挡板联动接触开关检测,工件必须推开挡板才能出来
10-05-04 22:25
4楼
编辑
引用
管理
nhsl
这个办法还是不错的,安装活动挡板问题还需要考虑一下形状问题~~谢谢!!!
最好是使用检测开关~~
10-05-05 05:02
5楼
编辑
引用
管理
nhsl
对射式光电开关如果是多点发射就好了,
10-05-05 05:08
6楼
编辑
引用
管理
sjqing1
是的,2对!我之前所说的2个就是指两套,没说清楚。
有钱的话,可以直接买光幕传感器 安全光栅。
10-05-12 14:33
7楼
编辑
引用
管理
nhsl
引用
sjqing1
在 2010-5-12 14:33:01 发言
【内容省略】
非常感谢,你是说将这两对输出信号串联起来吗?
10-05-22 20:56
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
1,光幕---贵
2。简易光幕----较贵
3。间接检测----便宜
间接检测-----看整个故作机构,在另处检测
10-05-22 23:11
9楼
编辑
引用
管理
148430651
呵呵。没看懂
10-06-08 10:40