主题:一样的程序,两台PLC通讯,A到B行,B到A却不行!
点击:841 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
蕲奇
最近有个设备要求两组联机,PLC:FX1n-40;模块:FX1n-485BD,程序一模一样,主从站由触摸屏窗口控制设定,当A为主站,B为从站时,通讯一切正常。但断开电源,重新将B设为主站,A为从站,却不行了。模块等快速闪烁正常,监控A(从站)时发现主站的K2M810一直闪烁,不固定。弄不明白了!
还请高手指点一二为谢!
10-04-24 03:59
1楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
把A和B的模块换过来试试?
10-04-24 17:04
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
主从站分别控制的软元件区域是不一样的
主从站更换了,程序里面控制的软元件有没有更换
10-04-24 18:38