登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求高手帮我,编一个液体累加程序。

点击:804 回复:5

本人初学西门子200 被这个问题搞的头有点大。
谁抽空帮我一下,万分感激。
已知,每秒瞬间流量为 100g/s~300g/s的变量。
求,累计用量。
表情
10-04-13 23:23
秒脉冲,瞬时量v累加就是累计量s=s+v.当然要有复位和停止.
10-04-14 10:38
太简单了吧 ,有的人说要用中断程序来实现
10-04-15 20:31
PLC的中断都是瞎扯。PLC里做跳转和中断,都是违背PLC规则的实在不得已的做法。如果200的秒定时足够精确,AI足够快,简单的累积效率最高。
10-04-15 21:38
有你这句话,我就放心了。我来编一个测试一下
10-04-18 00:08
哦 忘记说谢谢了 呵呵
10-04-18 00:08