shenyuangao
看到变频器维修书上有这样的描述"开关电源的电源取自P N之间,在变压器次级产生四路驱动电压"我想问的是P N间的直流电在变压器次级有电压产生吗
10-04-12 21:38
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
P\N之间为直流电压,系将380V交流三相输入电源,桥式整流后滤波所得,为直流530V左右.
此电路做为开关电源的输入供电,由振荡(逆变)电路变为交流,再经开关变压器,降压成多路低压交流,再经整流\滤波和稳压,供给各路控制电路.
直流电路是不能由变压器直接传输的.须经直(高压)--交(逆变,低压)--直(整流滤波)转换,再供给各电路.
10-04-13 07:14
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
P\N是经整流电路整流后的直流母线电压;
10-04-13 08:42
3楼
编辑
引用
管理
shenyuangao
谢谢啦!听君一席话胜读十年书
10-04-13 17:15
4楼
编辑
引用
管理
dwbb
变频器P N间的电压是直流电。是来自 R S T 端子经过全桥整流滤波后的。
10-04-14 16:42
5楼
编辑
引用
管理
ahljj
变频器P N间的电压是直流电。是来自 R S T 端子经过全桥整流滤波后的
11-01-06 11:58
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器内部的控制电源,一般都是取自直流母线,采用开关电源的变换技术实现。
13-02-12 17:45
7楼
编辑
引用
管理
全心
应该是整流以后滤波之前的电压
13-02-15 09:44
8楼
编辑
引用
管理
万通工控
乍一看,差点被楼主带沟里去。