主题:求救!关于电机正反转

点击:19931 回复:58

各位高手,小弟遇到了难题,请大家帮忙。
是关于电机正反转,小弟做了个很简单的电机正反转的控制电路,工作方式是电机上升到上限位开关动作时,常闭点断开,电机不动作。同样,电机下降到下限位开关动作时,电机不动作。问题是假如电源相位接反,那限位开关就不作用了,如果不特殊的话,电源换一下就行了,但是,现在是电机横块初始位置在上限位开关上,相位接反,操作不注意,开关不起作用,把上面的驱杆就顶坏了。头痛啊,那如何在相位接反时,让电机不作用呢?
04-10-05 09:22
一次定位后,不要移动!或者增加成本可满足要求.
04-10-05 09:47
在电源侧加相序保护应该就可以了.
04-10-05 11:07
加相序保护器或变频器
04-10-05 11:32
楼上的大哥,可以告诉我相序保护器是怎样工作的?
04-10-05 13:29
二个建议:
1.相序保护
2.或者在上下限之后再各加一个极限位开关,该开关动作,电机任意方向都停止。
04-10-05 17:01

引用 yzg009 在 2004-10-5 13:29:00 发言【内容省略】

相序保护器是在电源输入ABC正序时有一触点信号输出,反之没有。顺便说明一下相序是相对的正序可以是:ABC,BCA,CAB。变频器可以防倒序是因为内部有整流环节。
04-10-05 17:23
和接触器的触点一起互锁 应该不会出现你所说的情况
04-10-05 22:08
感觉加变频器好些,不用管相序。
04-10-05 22:24
这个好像是工厂里 的货梯吧,在热继电器后加一个相序保护器就行
04-10-05 22:39