各位大侠:
我现在用一款岛电SR93的二次仪表控制锅炉给水,往SR93输入4~20mA液位信号,输出4~20mA控制信号,用于控制锅炉给水阀位.
现在有一个问题,因为锅炉中水是沸腾的,容易波动,二次仪表上的液位实际值波动较大,从而设定某一液位值后,控制输出波动很大,即阀位波动很大,一会儿全开,一会儿全关.请问有没有办法解决?如何设定仪表参数?是不是需要动PID参数?
先谢谢了!
点击:1508 回复:12
引用 lzm81058197 在 2010-4-11 10:26:39 发言【内容省略】
我理解,楼主的想法是个带中间区的双位控制特性。估计现用系统的阀门波动太大了,所以才有这想法。我个人认为水位调节是个系统,就应从整个系统来考虑问题,除测量信号会引起波动外,阀门自振、开关频繁也会使水位波动,因此应找到波动的原因,可以先用手动操作观察水位的波动情况,如果测量信号波动可以考虑增加水位变送器的阻尼,再就是观察阀门的波动情况,来采取必要的措施,总之用PID才是理想的控制。