登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:使用网线连接rs422能达到多远的距离?

点击:9212 回复:5

使用普通的网线连接rs422,网线最长可以用多长呢,低速率!
10-04-07 16:56
RS-422的最大传输距离为1219M,最大传输速率为10MBPS、其平衡双绞线的长度与传输速率成反比。在100KBPS速率下才能达到最大传输距离。只有在很短的距离下菜能获得最高速率传输。一般100M长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1MBPS.
10-05-19 12:21
可以考虑下用D-LINK综合布线产品,效果可能更好
10-06-07 13:21
考虑下D-LINK综合布线产品,可能效果会更好哦
最后修改:2010/6/7 13:26:26
10-06-07 13:24
使用普通的网线连接RS422,最大传输距离不超过200米。
采用阻抗匹配(120Ω)、低衰减的RS485/RS422专用电缆,可达1800米(@9600bps)。
-------------------------------------------------------------------------------------
                                           通用型现场总线系列电缆
   性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:
   普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
   普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
   铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
   变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
   最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG.
     雷电的等效干扰频率在100k左右, 属于低频干扰。《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
    《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,参见:http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE
     欢迎交流!
10-06-07 14:02
5楼
该帖内容不符合相关规定!
10-07-02 17:49

工控新闻

更多新闻资讯