主题:西门子840d系统启动不了
点击:1858 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
jiangtao8848
我的西门子840d数控铣床启动不了,报警提示是:plc和nck连接问题,键盘灯一直是在那里闪动,请教高人是什么问题,如何解决啊
10-04-06 21:29
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
可能是NC和PLC的程序丢失了。
10-04-07 12:31
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
重新安装备份的程序。
10-04-07 12:33
3楼
编辑
引用
管理
WWCWWC
重新装(恢复)一次以前备份的NCK;PLC程序试试。
10-05-14 09:53
4楼
编辑
引用
管理
jiangtao8848
谢谢各位大侠,我们把NC和PLC的程序都重新恢复了,还有相应的plc模块也更换了,还是有报警,后来发现时plc之间的连接电缆断开,接上后恢复运行。
10-05-19 22:39
5楼
编辑
引用
管理
麒麟臂大成
可能控制面板里边的插线掉了,打开插上试试
15-08-28 11:24
6楼
编辑
引用
管理
864829505
可以看看MMC地址,恢复默认试试