主题:请教一个sfc编程问题
点击:1082 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
单单
[size=4]大家帮忙看看,我这里为什么输不进TRAN指令,用的是GX-DEVELOPER-8.34,
本人新手,还请大家多多指教[/size]
10-04-06 00:49
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你PLC是哪个系列?
TRAN是什么??
10-04-06 08:26
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
条件转移在转移中输入,你在步中输入干什么!
Regards
10-04-06 08:57
3楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
把中括号换成小括号就好了。或按F7再回车即可
10-04-06 10:12
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
EEbeginner
在 2010-4-6 10:12:01 发言
【内容省略】
在步中,不允许进行转移,无论中括号还是小括号~~~
只有在转移中,才允许使用TRAN~~
请LZ使用SFC前阅读三菱的SFC使用手册。
Regards
10-04-06 10:40
5楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
看错了,应该是在转移中输入。
10-04-06 11:07
6楼
编辑
引用
管理
chenlingxi
直接在那个地方点键盘回车键,直接输入TRAN 就OK乐