登录
首页
变频器论坛
安川YASKAWA
回帖
发帖
正文
主题:根据大量实践经验,想总结出变频器制动电阻如何选用?
点击:3485 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
gangshiyuan
我是装配电工,我们的柜子里装的全部是安川G7系列变频器,11KW的制动电阻1040W。功率7.5KW和5.5KV的,配的制动电阻是100欧,520W的。3.7KW和2.2KW的配的制动电阻250欧,260W。0.4KW的配的制动电阻是70W的。我做了半年了,想知道制动电阻到底是怎么选择的?
最后修改:
2010-3-30 18:04:24
10-03-30 18:02
1楼
编辑
引用
管理
550780503
看变频器说明书,上面都有配置的合适的制动电阻
10-03-30 18:46
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
手册上有参考的呀
10-03-30 20:35
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这个根据负载的转动惯量是可以计算的,不过转动惯量很难计算出;
最简单的办法就是按对应手册上的厂家提供的数据配置;
10-03-31 08:50
4楼
编辑
引用
管理
huangtf
我之前专门帮人家配电阻,配了很多,不同的应用现场配的电阻都是不一样的,一言难尽
10-04-01 10:44
5楼
编辑
引用
管理
何玉庆
经验公式,制动功率为变频功率的10-15%。电阻值要根据负载实际来计算。
10-07-27 09:06
6楼
编辑
引用
管理
y860202
这个要根据负载情况来选配的
10-08-28 11:15
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个问题,到处都有讨论。问题是活的,需要现场需求来定;
其实要说简单也简单。那就是针对电机额定电流,折算到直流母线上,然后设母线电流为670V,用欧姆定律计算电机的电阻值。然后,根据电机的额定功率,选择电阻功率值。可以是电机额定功率的倍数,0.5-2倍。根据是制动时间的长短而定。
10-09-05 19:18
工控新闻
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
重磅合作!ABB与安捷伦携手共创实验室高效智能新未来
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
ctrlX AUTOMATION 引领未来自动化新世界
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
施耐德电气2024年度SSI成就超越目标 可持续影响力再上新阶
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
更多新闻资讯