主题:排污泵问题
点击:2018 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
469415780
我公司有几台排污泵,最近总是出问题。排污泵由高、中、低水位控制,达到高水位时,水泵启动,污水排至低水位时,水泵停止运行,可最近水泵启动后,污水排干了,水泵也不停。请教各位高手这是什么原因?
10-03-28 21:49
1楼
编辑
引用
管理
welfare1987
可能是低水位控制的开关坏了
10-03-28 22:06
2楼
编辑
引用
管理
469415780
高、中、低水位由液位继电器控制,出现长时间运转时,拔掉中间继电器,重新插上去,恢复正常,可过几天又会出现水干了,泵还在转的情况
10-03-28 22:23
3楼
编辑
引用
管理
小笑笑
检查一下下水位电极是否被污物挂着了,应与其它电极分开.
10-03-29 09:40
4楼
编辑
引用
管理
疑问
液位控制器的问题,换一个。
10-03-29 12:58
5楼
编辑
引用
管理
秀全
把那个中间继电器换掉,看一下,应该是继电器的问题。
10-03-29 13:28
6楼
编辑
引用
管理
97135yyf
引用
469415780
在 2010-3-28 22:23:59 发言
【内容省略】
那就换一个中间继电器试试吧!
10-03-29 13:40
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
换一个中间继电器
10-03-29 16:14
8楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
检查一下液位控制器的低位输出,或继电器
10-03-29 16:39
9楼
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
1、检查液位继电器的探极 有偶尔导通的时候
2、继电器内部电路问题 更换新的
10-03-29 18:06