主题:变压器可以超载运行吗

点击:27262 回复:37

变压器运行平时看上层油温,天热或超载时要算温升,总和不超线圈绝缘等级就行,记得我们学过物体如能达到零下276摄氏度成为超导体,(实际暂不可能)就不需要容量这个概念了.哈哈!
05-09-11 20:46
短时可以运行15分钟,时间长了变压器会发热,导致变压器寿命缩短,为了变压器的使用期限,还是不要这样运行好。一般有大功率的马达之类,变压器还是选择容量的70%到80%比较好。
05-10-21 13:12
最好控制在120%以内,万一超了太多,又碰上个绝缘有小问题的,就挂了。估计你也逃不了干系!
05-10-22 08:53
补充一句,现在的产品质量还远不如以前呢。竞争激烈了,成本上升了,价格下降了。质量吗?你想想看吧!
我就是机械设备制造厂家的,内幕我最清楚。
05-10-22 08:57

引用 wenkey 在 2004-11-25 17:07:00 发言【内容省略】

工厂关门,是冶炼合金的吧?!
05-12-11 18:37
hehe,看你需要超多少了,只要你的条件都得到理论上是无限大的。。。。
不多的话,我指200%范围内,一般选择强风冷。水冷。或其他。现在风冷能达到-10’C
07-09-22 10:54
兄弟,把强迫风冷改为强迫油循环水冷,这样油温会下降很多,只要油温不超就可以啦。
07-09-29 11:59
一般是80%运行当然有保守的余地最好不要冒险烧坏了你就玩玩了
07-10-12 23:52
要是干变可以超载%10左右,我老师教我的
08-03-28 17:08
是否可以考虑一下三台变压器并联使用
08-03-28 18:27