主题:屏蔽线能否接地线?
点击:4149 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
forgetme
我是新手,请教前辈们:
我的热电阻和plc特殊模块连接,plc特殊模块(24V供电)上有地线接线端子,我用屏蔽电缆线把热电阻和模块连接,其中模块一头接地;在外部还有380V的许多电路 ,其中有一个公共接地端子,我是否需要把两个地线接在一起?
10-03-26 14:34
1楼
编辑
引用
管理
chengchu
不能这样连吧
10-03-26 18:28
2楼
编辑
引用
管理
welfare1987
屏蔽线单端接地,应该不和强电的地接在一起
10-03-26 19:09
3楼
编辑
引用
管理
风尘居士
我认为需要,否则模块端只是一个悬浮地,无静电和强磁场屏蔽能力。
10-03-26 20:10
4楼
编辑
引用
管理
laotouxuezu
引用
风尘居士
在 2010-3-26 20:10:36 发言
【内容省略】
我也同意这个观点哦
10-03-27 00:29
5楼
编辑
引用
管理
1329644676
分开接地的
10-05-10 13:49
6楼
编辑
引用
管理
豆芽蔡
应该单独接地吧,否则强电会影响PLC信号!!!
10-05-12 16:50
7楼
编辑
引用
管理
wml0060
单独接地。
10-05-12 20:08
8楼
编辑
引用
管理
viptda2005
可以单端接地
10-05-12 21:41