主题:为什么在漏电空开上有一个按键是每个月都要按一次?
点击:14929 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
fshlkpe
为什么在漏电空开上有一个按键是每个月都要按一次?这个是干什么用的?我到现在都不明白。
10-03-24 13:11
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
试验用的,主要防止漏电保护器失效。若按下按钮短路器不跳就说明短路器已没有漏电保护功能了。
10-03-24 13:14
2楼
编辑
引用
管理
561391083
实际就是漏电空开自检,检验是否有没有坏掉
10-03-24 13:14
3楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
主要检查是否起作用(主要是电子部分和电压线圈)
10-03-24 13:25
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
检查用的,看看能不能起保护作用
10-03-24 13:49
5楼
编辑
引用
管理
feitow
这个就是起到检查的作用,看其功能舒服还有效
10-03-24 15:34
6楼
编辑
引用
管理
421936837
明白了吧?
大家说的够详细的啦!
10-03-24 16:16
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
hwl123
在 2010-3-24 13:14:38 发言
【内容省略】
这就是正解
10-03-24 20:31
8楼
编辑
引用
管理
fshlkpe
谢谢各位
又会了一点小知识
10-03-24 22:37
9楼
编辑
引用
管理
zhufen110
试验用的,主要防止漏电保护器失效。若按下按钮短路器不跳就说明短路器已没有漏电保护功能了
10-03-24 22:56