主题:施耐德变频器NLP报警,实际上电网有电压 求助。
点击:22654 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wish7521
施耐德ATV61 NLP报警 说是电网没有电压 实际上电网有电压 不知道怎么回事 ,还有那位大侠知道 跟检测电网电压 有关的回路或者电路板 不胜感激啊
10-03-23 08:42
1楼
编辑
引用
管理
wish7521
补充一下我的是 ATV61400千瓦的
10-03-23 08:46
2楼
编辑
引用
管理
wish7521
充电可控硅故障 是什么原因造成的啊 实测可控硅没坏 请问还什么原因能造成这个原因啊 谢谢大虾们了 真的很急很急啊 ATV61 400千瓦的
10-03-27 19:22
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
可控硅没有坏,那就是触发电路坏了?顺藤摸瓜呀。
10-03-27 19:53
4楼
编辑
引用
管理
wish7521
也没坏啊 新买的触发板
10-03-28 18:23
5楼
编辑
引用
管理
xdhde12
我这也有一台atv61 160KW的 也是这个样子,直流母排我也链接了的,送电还是一样报nlp显示检测电压0V.
11-07-06 16:37
6楼
编辑
引用
管理
759137916
施耐德报NLP是无主电源故障,这种故障很多都是PA和PO没有短接造成,可以先量下直流电压正常不正常,如果不正常里面有可能线有问题。如果有不解可以18664702868 李 。施耐德变频器高手电话。