主题:最大开断电流12.5千安?
点击:1090 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1353444925
许多移动变电站铭牌有最大开断电流;12.5千安。望那位老师给解释一下。
10-03-22 19:43
1楼
编辑
引用
管理
xuejun-2010
就是断路器开断短路电流的能力
10-03-22 22:30
2楼
编辑
引用
管理
qlin
如楼上所说。
我网上查了一下如下:
额定短路开断电流是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。
10-03-23 09:42
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
研究这个做什么
10-03-23 11:33
4楼
编辑
引用
管理
pgkyxk
最大开断电流只要大于最大短路电流就可以。
10-03-24 10:34
5楼
编辑
引用
管理
1353444925
谢谢各位指教,明白了。