各位大侠,
   我看书看到西门子s7 200系列PLC模拟量输入输出都需要移位操作,我在操作的时候由于没有移位操作,输入加上电流20ma可是在线监控的时候看到输入才+24000,怎么调节都达不到32000.这是不是就是没有移位的原因啊?
附件

哪位大侠不吝赐教啊。先谢过了!
10-03-15 21:32
你量程设的对不对?
10-03-16 12:27
我输入用的是em235输入量设定的是0-20ma啊,应该没什么问题吧?
附件
10-03-16 13:29
要是你量程设的没问题的话,你就看看输入的电流时不是有了?
要是全队的话就是PLC坏了。
10-03-16 15:34
把你PLC里的程序先清空,直接检测AIW0的数值
10-03-16 22:52
电流输入时用1CH时需要把RA与A+短接;
10-03-17 09:14
学习下支持下。。。很有用。。。
10-04-20 16:31
是不是过程变量的范围设定错了
10-04-21 22:18