主题:为何这样编程是错误的?
点击:1654 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zxjjcm
我本是想按不同的按钮时,时间继电器设定不同的时间,可编出来却是错误的,为什么?
10-03-11 23:29
1楼
编辑
引用
管理
zxjjcm
编译...
[PLC/程序名 : 新PLC1/新程序1]
[梯形图段名称:段1]
警告:重复输出 - MOV(21) HR0 在条 1 (8, 2)
警告:重复输出 - MOV(21) HR0 在条 3 (8, 2)
[梯形图段名称:END]
新PLC1 - 0 错误, 2 警告.
10-03-11 23:38
2楼
编辑
引用
管理
zxjjcm
CPM1A系列40点的plc
10-03-11 23:40
3楼
编辑
引用
管理
dianqisu
警告不是错误... 你可以执行.
10-03-12 08:15
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
同上.
警告如同多线圈的问题.对同一个输出在两地赋值会引起歧义.当然如果条件有排他性的话没有问题.如果同时的话,以后面输出有效.
10-03-12 08:56
5楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
觉得应该没问题,何不实际调试一下?
10-03-12 09:39
6楼
编辑
引用
管理
zxjjcm
程序灌入plc中能够执行,谢谢各位解惑!
10-03-12 09:50
7楼
编辑
引用
管理
218hty
最好能修改一下时间继电器设定值的写法,不然有故障隐患。
10-03-12 11:59
8楼
编辑
引用
管理
lwcccf
OMRON的就是有事没事的出些警告,不过不用去管他的。具体是什么原因,你可能查一下相关的手册。
10-03-12 12:07
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
双重输出,PLC可以运行;
10-03-12 16:22