楼主
编辑
引用
管理
知道一点
最近接触s7300,遇到点问题求教
1.必须用mms卡
2.此卡不可以用计算机格式化-----资料有说明吗,没注意到
3.如不甚格了有没有补救方法
4.此卡才2m要.....是不是太贵了
10-03-09 15:51
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
1、新型的PLC需要使用MMC卡。
2、此卡不可使用普通读卡器格式化,因为包含西门子特殊信息。
3、可以考虑使用相同大小的MMC卡镜像文件,使用网络的读写工具进行恢复。
4、与你的工程相比,这点钱应该不算贵的,如果你觉得贵的话,可以考虑使用富士的SPH系列。
Regards
10-03-09 16:07
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
非常感谢
朋友见了一定很高兴-----西门子客服要报废的mmc卡有救了
希望提供具体操作方法及“网络的读写工具”
O(∩_∩)O谢谢
10-03-09 20:50
3楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
好贴
10-03-10 07:26
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
知道一点
在 2010-3-9 20:50:14 发言
【内容省略】
读写工具可以移步工控人家园搜索狂破S7一贴。
至于MMC卡救回来你首先要找到相同的MMC的镜像才可以,不同的镜像会彻底报废你的MMC。
Regards
10-03-10 08:51
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
感谢
让朋友去搜一下
因为一个“小小”失误,朋友交学费了又买了一个
顺便问一下,再买的这个mmc卡中应该有,“你首先要找到相同的MMC的镜像”吧。
再“不同的镜像会彻底报废你的MMC。”为什么会这样,再格了不行吗?
10-03-11 07:53