登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:C200H-CN222是干什么用的
点击:6707 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
pealy_hzb
各位大侠,我是PLC初学者,朋友给我一条型号为:C200H-CN222的电缆,请问这电缆是干什么用的?我想自己买一个CPM1A的PLC自学,请问这电缆可用来实现PLC与计算机通信吗???谢谢!!!
04-09-27 23:59
1楼
编辑
引用
管理
pycathiu
这条电缆是编程器连接电缆,不是用来连接PLC和计算机的。
PLC和计算机的连接电缆可以之间做。(CPM2A才带232口)
04-09-28 08:14
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CN222是OMRON C200H-PRO27手编器的电缆;2m长;
它只能用于手编器和PLC之间的联接,不能用于电脑的连接;
CPM1A没有RS232口,必须用CQM1-CIF02电缆才能编程;
CPM2A自带RS232口,可以自己做一条RS232的电缆来联接;
最后修改:
2004-9-28 11:50:07
04-09-28 08:18
3楼
编辑
引用
管理
pealy_hzb
引用
ZCMY
在 2004-9-28 8:18:00 发言
【内容省略】
ZCMY大侠,你的意思是说CN222上面是RS232接口????在CPM1A上面无法使用吗???那条电缆可是原装的,看来要废了!!
请问你有没有制作RS232电缆的相关资料啊???谢谢!!
如果可以的话,可否发给我一份:pealy007@21cn.com
04-09-28 08:49
4楼
编辑
引用
管理
pealy_hzb
引用
ZCMY
在 2004-9-28 8:18:00 发言
【内容省略】
大侠,我自己想买一个PLC学学,想买OMRON的,你可以推荐以款吗??谢谢!!
04-09-28 08:52
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CN222只是一条PLC与手编器的连接电缆,不是什么RS232的电缆;
这条电缆是有手编器的时候才使用的,用PRO01或PRO27的手编器可以编CPM1A/CPM2A/CQM1等多种型号;
如果用电脑编程的话这条电缆是没有用的;
学习用你可以具体参考一下有关的教材;
CPM1A价格相对低一些,但没有RS232口;
CPM2A价格高,PLC上自带有RS232;
http://plc.zjzcmy.com/C200H-CN222-1.jpg
http://plc.zjzcmy.com/PRO27-1.jpg
最后修改:
2004-10-9 19:56:15
04-09-28 11:24
6楼
编辑
引用
管理
cooling007
C200H-CN222有可能与电脑联接吗
用其接头(20针)改装为232这样行得通吗??
05-08-24 18:49
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
除非你能将这条电缆改装成CQM1-CIF02;
05-08-24 19:32
8楼
编辑
引用
管理
zsyf1
1,手编----PLC
2,C200系列主板----扩展板
3,PLC ----某些触摸屏
05-08-25 08:43
9楼
编辑
引用
管理
zhm1228
大家好,我是一位新手,哪位能提供以下欧姆龙C200H选型手册,我在这里谢谢了。
05-12-12 11:19
上一页
下一页
工控新闻
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
西门子最新研究:62% 企业加码投资这项技术,你跟上了吗?
ABB变频器现代化升级改造服务助力NASA风洞设备重获新生
倍福 | EtherCAT 多功能端子模块的应用范围再次被拓宽
倍福 | EP 和 EPP 系列 EtherCAT 端子盒和 EtherCAT P 端子盒
京东累计研发投入超1300亿 京东工业“太璞”持续落地消费等多行业
更多新闻资讯