登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:C200H-CN222是干什么用的

点击:6707 回复:16

各位大侠,我是PLC初学者,朋友给我一条型号为:C200H-CN222的电缆,请问这电缆是干什么用的?我想自己买一个CPM1A的PLC自学,请问这电缆可用来实现PLC与计算机通信吗???谢谢!!!
04-09-27 23:59
这条电缆是编程器连接电缆,不是用来连接PLC和计算机的。
PLC和计算机的连接电缆可以之间做。(CPM2A才带232口)
04-09-28 08:14
CN222是OMRON C200H-PRO27手编器的电缆;2m长;
它只能用于手编器和PLC之间的联接,不能用于电脑的连接;
CPM1A没有RS232口,必须用CQM1-CIF02电缆才能编程;
CPM2A自带RS232口,可以自己做一条RS232的电缆来联接;
最后修改:2004-9-28 11:50:07
04-09-28 08:18

引用 ZCMY 在 2004-9-28 8:18:00 发言【内容省略】

ZCMY大侠,你的意思是说CN222上面是RS232接口????在CPM1A上面无法使用吗???那条电缆可是原装的,看来要废了!!
请问你有没有制作RS232电缆的相关资料啊???谢谢!!
如果可以的话,可否发给我一份:pealy007@21cn.com
04-09-28 08:49

引用 ZCMY 在 2004-9-28 8:18:00 发言【内容省略】

大侠,我自己想买一个PLC学学,想买OMRON的,你可以推荐以款吗??谢谢!!
04-09-28 08:52
CN222只是一条PLC与手编器的连接电缆,不是什么RS232的电缆;
这条电缆是有手编器的时候才使用的,用PRO01或PRO27的手编器可以编CPM1A/CPM2A/CQM1等多种型号;
如果用电脑编程的话这条电缆是没有用的;
学习用你可以具体参考一下有关的教材;
CPM1A价格相对低一些,但没有RS232口;
CPM2A价格高,PLC上自带有RS232;
http://plc.zjzcmy.com/C200H-CN222-1.jpghttp://plc.zjzcmy.com/PRO27-1.jpg
最后修改:2004-10-9 19:56:15
04-09-28 11:24
C200H-CN222有可能与电脑联接吗
用其接头(20针)改装为232这样行得通吗??
05-08-24 18:49
除非你能将这条电缆改装成CQM1-CIF02;
05-08-24 19:32
1,手编----PLC
2,C200系列主板----扩展板
3,PLC ----某些触摸屏
05-08-25 08:43
大家好,我是一位新手,哪位能提供以下欧姆龙C200H选型手册,我在这里谢谢了。
05-12-12 11:19

上一页下一页