主题:请高手帮忙!关于传感器的故障
点击:732 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
13908576636
我这用锅炉房测量水位的传感器,压差智能电容式传感器。满量程是20mA电压时DC24V 我检测的是电流时20mA电压是DC22V在电脑上也是显示水位时满的,但是实际水位才不是满的,根据上面的情况是不是传感器坏了或者是测量管道堵了?请高手帮忙
10-03-06 23:59
1楼
编辑
引用
管理
dlr
先检查下导压管有没有堵塞、泄漏的情况?平衡容器及导压管是否已充满了水,并且没有空气了。
10-03-07 15:08
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
电压是供电的,比24V少点没事,关键是20mA表示已经到最高位了.
楼上的那样查查.并看看有没量程反转迁移.或者拆下,看看能不能回零,还是20mA的话,要不就是坏了,要不就是有迁移.
10-03-08 09:23
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
10-03-08 09:24
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
电压是供电的,比24V少点没事,关键是20mA表示已经到最高位了.
楼上的那样查查.并看看有没量程反转迁移.或者拆下,看看能不能回零,还是20mA的话,要不就是坏了,要不就是有迁移.
10-03-08 09:25
6楼
编辑
引用
管理
杭州佐格
引用
pqsh
在 2010-3-8 9:23:30 发言
【内容省略】
正解
10-03-09 10:05
7楼
编辑
引用
管理
ipfsensor
是不是没有设定好啊
任何自动化问题可以随时联系
IPF中国总代理深圳市仕达威实业有限公司 陈敬达
地 址: 深圳市深南中路2038号爱华大厦609室
电 话:0755-83698619-823
传 真:0755-83698609-822
10-03-13 10:13