登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:模拟量输出
点击:643 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
伤心之泪
我以前只用过2DA的模块,不知4DA的模块咋用
各位大侠;谁有样例;能否参考一下,谢谢!
10-03-05 16:48
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
4DA要比2DA简单
设定输出信号类别,0号缓冲区,然后在向每个通道对应的缓冲区写入要转换的数值
这些操作程序在模块的手册上都是有的
10-03-05 17:02
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/download/dwn_idx_manual.asp
这里有下载
10-03-05 22:56
3楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
楼上提供的网址很好,很全面
10-03-06 07:48
4楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
在这里特别感谢各位工控界的朋友们的无私奉献;
谢谢大家!
10-03-08 09:49
5楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
上还有两个问题不明白;
问题1:设置D0和D1=-2.000到+2.000,数据D2和D3=0到+1.000
问题2:比如第一通道需运算数据寄存在D80中;如何将D80数据传送到4DA模块的第一通道当中;可以直接应用MOV D80 D0 输入吗?
最后修改:
2010-3-8 12:49:33
10-03-08 12:39
6楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
图片发错了!一下才是正确图片
10-03-08 12:42
7楼
编辑
引用
管理
liu-rong.001
问题一 ; 应该只要改变#0为H0010
问题二; TO K1 K1 D0 K1
10-03-08 13:45
工控新闻
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
出海再启航!新松移动机器人批量进驻印度本土新能源市场
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》印发
“创领科技,链接未来” 霍尼韦尔携创新科技亮相2024链博会
构建全球工业AI品牌新形象:中控技术品牌建设荣获“双品十年”优秀经典案例奖
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
更多新闻资讯