登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:2个200PLC 通讯电缆用什么
点击:1320 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
scanpt
2个200PLC 之间需要用PPI通讯请问之间的通讯电缆用什么呢?谢谢
10-03-05 15:38
1楼
管理
leieagle
该帖内容不符合相关规定!
10-03-05 16:06
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
MPI或者DP电缆。
MPI:6ES7 901-0BF00-0AA0
DP:6XVI 803-0AH10
然后搭配总线连接器:总线连接器有分角度以及是否带有编程口,型号查阅S7-200选型手册。
Regards
10-03-05 16:23
3楼
编辑
引用
管理
dwbb
可以PPI也可以走277DP 通讯
PPI 最简单省钱,
买2个9针头 3-------3 8-------8连接好就行加 330R的电阻几个
10-03-05 21:07
4楼
编辑
引用
管理
dixinke
干吗要DP啊,直接接两个9针就可以了,3,8两个脚,做的地道点再接一个2,可以了
10-03-06 13:39
工控新闻
追加!30套FPGA开发板免费送!米尔-安路飞龙派创意秀活动再开启
优必选携手云智汇全球战略合作,打造“人形机器人+智慧工厂”应用标杆
村田中国亮相 CIIF 2025 —— 以创新元器件赋能新型工业绿色智能化发展
2025世界制造业大会在合肥开幕!
华为联合行业知名企业发布制造与大企业领域系列AI创新方案及全球样板点
美的工业技术亮相2025工博会
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
智领未来,京瓷创新传感技术亮相SENSOR CHINA 2025
更多新闻资讯