2个200PLC 之间需要用PPI通讯请问之间的通讯电缆用什么呢?谢谢
10-03-05 15:38
1楼
管理
leieagle
该帖内容不符合相关规定!
10-03-05 16:06
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
MPI或者DP电缆。
MPI:6ES7 901-0BF00-0AA0
DP:6XVI 803-0AH10
然后搭配总线连接器:总线连接器有分角度以及是否带有编程口,型号查阅S7-200选型手册。
Regards
10-03-05 16:23
3楼
编辑
引用
管理
dwbb
可以PPI也可以走277DP 通讯
PPI 最简单省钱,
买2个9针头 3-------3 8-------8连接好就行加 330R的电阻几个
10-03-05 21:07
4楼
编辑
引用
管理
dixinke
干吗要DP啊,直接接两个9针就可以了,3,8两个脚,做的地道点再接一个2,可以了