380V、3KW的电动机缆线要几平方的呀?2.5平方够了吗,大概的计算标准是怎么样的,例如4平方、6平方的线可以配多大功率的电机呢?应该都是用铜线的吧
10-02-23 22:10
1楼
编辑
引用
管理
秀全
你用2。5mm2的铝线也能了。
10-02-23 23:47
2楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
2.5平方 不行呀,,你要考虑距离。还有起动电流。 最好是用四平方的铜线比较好。 ]
10-02-24 08:35
3楼
编辑
引用
管理
172365283
1.5的都行了,2.5肯定没有问题的
10-02-24 08:58
4楼
编辑
引用
管理
chengchu
1平方的也可以,才6A电流嘛
10-02-24 10:11
5楼
编辑
引用
管理
whj123
有标准可查,一般是1平方的线承受5A电流
10-02-24 10:16
6楼
编辑
引用
管理
plcplc123
谢谢,我就是想知道这个标准
10-02-24 10:56
7楼
编辑
引用
管理
lwcccf
按电流和电缆载流量选
10-02-24 13:40
8楼
编辑
引用
管理
549314570
铜线1平方5个电流算;铝线1平方2个电流算。
10-02-24 14:31