登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:电线颜色标准
点击:13575 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
137612871
一台工程设备主电源用380V,用plc控制。那么它的三相五线制电线、220v接plc电源及其它器件的电线、plc的24v输入输出线应该各用什么颜色?国家标准是是什么?
请前辈指点下,谢谢
10-02-08 11:42
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
正常是380V线是黑色、零线是蓝色、地线是黄绿双色、220V和PLC输入线是红色、PLC输出线是蓝色。
10-02-08 12:40
2楼
编辑
引用
管理
137612871
220V火线是红色 零线是蓝色吗
10-02-08 13:09
3楼
编辑
引用
管理
lhlli
GBT15969.2-1995可编程序控制器 第2部分设备特性
GB2681-81电工成套装置中的导线颜色
电工成套装置中的导线颜色
GB/T 13534-1992 电气颜色标志的代号
GB 7947-1997 导体的颜色或数字标识
GB7947-2006 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色和数字标识。
GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志 第二部分:标准颜色
可参看标准大全
http://m.gkong.com/bbs/230036.ashx
10-02-08 13:18
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
经过变压器输出的220V是红线。
10-02-08 13:18
5楼
编辑
引用
管理
137612871
220V交流是两条线 一条火线 一条零线 零线是什么颜色
10-02-08 13:21
6楼
编辑
引用
管理
zqiwd
蓝色或是黑色
10-02-08 13:30
7楼
编辑
引用
管理
137612871
三相五线电源线:三相线是红、黄、绿色 零线是蓝色 地线是黄绿色
从三相线接的220v电源线:经过空开后火线用红色 零线用蓝色
24v直流线用红色
plc输入用红色 输出用蓝色
我这样分配可以吗
请前辈指正
10-02-08 13:40
8楼
编辑
引用
管理
lhlli
24v直流线用红色.?
最好用棕色。
10-02-08 15:39
9楼
编辑
引用
管理
137612871
那就改为棕色 其它有问题吗
10-02-08 16:06