登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:s7200的问题又来了,怎么监控状态时老是断掉连接???
点击:1173 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
tangfang007
用一个232口的PPI电缆连200 PLC,监控状态时一会时间就会提示:地址不存在或无效地址,监控停止需要重新监控,这会是什么原因呢?烦请高手指教。
10-02-08 06:00
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
上位机采用什么软件?
10-02-09 08:50
2楼
编辑
引用
管理
GFGK
最好上传截图,大家好帮你分析
10-02-10 15:52
3楼
编辑
引用
管理
lwcccf
1.软件版本是不是最新的
2.联接线是不是原装的
10-02-23 11:57
4楼
编辑
引用
管理
robotg
干扰,或者接地问题。
10-03-03 10:00
5楼
编辑
引用
管理
liujun909
我认为是干扰,在PPI电缆上加个磁环!
10-03-04 08:59
6楼
编辑
引用
管理
jolinya2001
你买的线是PPI 不带加号的 国产线 屏蔽效果差,还个原装的数据线就好了 。
10-03-04 11:13
工控新闻
村田中国亮相 CIIF 2025 —— 以创新元器件赋能新型工业绿色智能化发展
2025世界制造业大会在合肥开幕!
华为联合行业知名企业发布制造与大企业领域系列AI创新方案及全球样板点
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
为企业赋能 金士顿存储悉数亮相2025工博会
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
湖南智能制造跻身全国第一方阵
追加!30套FPGA开发板免费送!米尔-安路飞龙派创意秀活动再开启
更多新闻资讯