主题:s7200的问题又来了,怎么监控状态时老是断掉连接???
点击:1173 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
tangfang007
用一个232口的PPI电缆连200 PLC,监控状态时一会时间就会提示:地址不存在或无效地址,监控停止需要重新监控,这会是什么原因呢?烦请高手指教。
10-02-08 06:00
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
上位机采用什么软件?
10-02-09 08:50
2楼
编辑
引用
管理
GFGK
最好上传截图,大家好帮你分析
10-02-10 15:52
3楼
编辑
引用
管理
lwcccf
1.软件版本是不是最新的
2.联接线是不是原装的
10-02-23 11:57
4楼
编辑
引用
管理
robotg
干扰,或者接地问题。
10-03-03 10:00
5楼
编辑
引用
管理
liujun909
我认为是干扰,在PPI电缆上加个磁环!
10-03-04 08:59
6楼
编辑
引用
管理
jolinya2001
你买的线是PPI 不带加号的 国产线 屏蔽效果差,还个原装的数据线就好了 。
10-03-04 11:13