登录
首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:施耐德变频器的问题

点击:1605 回复:13

几天前,把施耐德变频器过热报警修好了,主要原因是接触不好,修好后一直待机热备用,但是4天后,变频器炸了,线路板也烧坏了,请问前辈高手指点一下,是什么原因造成的。
10-02-01 11:04
确定以前在故障修好了吗?
10-02-01 16:45
应该可以确定修好了呀?如果不好,我就启动不了了呀?修好后我启动试了一下,才备用的
10-02-01 17:50
为什么 修好后一直待机热备用?变频器还要预热????
10-02-01 17:54
4楼
该帖内容不符合相关规定!
10-02-01 22:42
变压器还需要预热,?????
10-02-02 00:09

引用 172365283 在 2010-2-2 0:09:02 发言【内容省略】

是变频器,处于热备用状态,而非预热!
10-02-02 10:35
那一部分炸了?
是电容吗?
10-02-02 10:41
是主电路炸了,还没分解,应该很严重,能看到电解液流在底板上
10-02-02 16:53
主电路电容炸的可能性比较大,
10-02-02 16:57