主题:西门子LOGO有复位功指令(功能)吗?

点击:2730 回复:10

我用了一个接通保持的定时器,想用复位指令使它归0。有这个指令吗,哪个是?
或者有什么其它的办法也可以?新手请教
10-01-29 19:37
就用R复位指令就行了
10-01-29 19:44
在哪时可以输入啊?我找不到,(用编程软件)
10-01-29 19:47

dlr

改变本功能块的R输入就行了。
10-01-29 20:45
logo中有SET和RST在一起的功能块的
10-01-29 23:48
我第一次用,不是很懂,可以教我怎么操作吗?
10-01-30 12:00
看看下面的解释图片:
附件
明白了吗?
10-01-30 16:29
为了详细说明,特作下例:
附件
点击仿真后出现仿真画面:
附件
10-01-30 16:35
附件
令I1为1,显然Q1为1;
当Q1为1为1时,再令I1为0,Q1仍然保持:
附件
I0和I1同时为1时,Q1也为0:
附件
只要令I2为1,则Q1为0。
最后修改:2010-1-30 16:41:45
10-01-30 16:39
楼上的是高手说得很详细
10-01-30 20:27