主题:请教三菱plc的选型
点击:1564 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
gridsky
本人刚刚开始学习三菱PLC,有台这样的设备,该如何选型?
输入开关量22点
输出开关量16点
温度控制点5点(K型)
施奈德变频器2
触摸屏准备选用威伦的
谢谢各位大侠
10-01-28 11:15
1楼
编辑
引用
管理
gridsky
10-01-28 11:22
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用FX1N就可以了;
温度控制点5点,测温模块需要二个了;
10-01-28 11:24
3楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
如果是我可能会选用;FX2N-48MR型号的PLC,FX2N-4AD-TC的温度模块,一般选型时PLC点数要有一定的预留(10%-20%),已避免以后还需加其他功能。
当然品牌还是自己或用户厂家来定,一般你用西门子200,可能会有更多的人来接受它。具体还是你对那个品牌的PLC最熟悉,就选那个品牌吧,还是自己确定吧。
其实你的问题别人很难回答。因为别人对你的实际情况不太了解。
10-01-28 11:33
4楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
如果是我可能会选用;FX2N-48MR型号的PLC, 2个FX2N-4AD-TC的温度模块,一般选型时PLC点数要有一定的预留(10%-20%),已避免以后还需加其他功能。
当然品牌还是自己或用户厂家来定,一般你用西门子200,可能会有更多的人来接受它。具体还是你对那个品牌的PLC最熟悉,就选那个品牌吧,还是自己确定吧。
其实你的问题别人很难回答。因为别人对你的实际情况不太了解。
10-01-28 11:44
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
有没有浮点运算呢,这也要考虑的
10-01-28 11:54
6楼
编辑
引用
管理
赵细顺
FX2N-32MR(1)+8EX(1)+4AD-TC(2)
10-01-28 13:11
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;三菱的一般有主机可以达到,不要用扩展来实现;
10-01-28 14:24
8楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
可能要增加模块吧
10-01-28 14:45
9楼
编辑
引用
管理
赵细顺
引用
ZCMY
在 2010-1-28 14:24:46 发言
【内容省略】
加扩展,节约成本.没必要用大型号的PLC.
10-01-29 08:27