主题:欧姆龙CPM2AH数据区怎么使用?

点击:1627 回复:6

我这有个CPM2AH的PLC,我现在编程序,需要用到这个PLC的800个DM数据寄存器,我想问一下这个PLC可供用户使用的DM寄存器有多少?范围是DM0-DM多少?共多少个?这个DM寄存器具有断电保持的功能吗?
10-01-23 08:53
DM0000~DM2000
10-01-23 11:23
CPM2AH是有电池的,如果电池有电,上面的DM区全部可以掉电保持;
10-01-23 11:26
谢谢,意思说欧姆龙CPM2A的断电保持寄存器就这2000个吗?
10-01-23 14:08
想要更多的 用CP1 E  cP1H的
几千 几万个 呵呵
10-01-23 14:56
你不只用800个吗?
10-01-23 15:39
我只是问问   呵呵  谢谢了