登录
首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖 发帖
正文

主题:有关AB PLC I/O模块的问题

点击:4026 回复:8

我们使用的AB CONTROLLOGIX5000系统,I/O模块上显示的信息和现场不符,而且经常变化,不知道是什么原因。
 望知道达人能够告知原因及解决办法,在线等待,谢谢。
04-09-23 10:11

ljj

如果信号经常变化,加滤波试一试
04-09-23 13:15
但有很多信号还是和现场的不符合啊。接线也没有错啊
04-09-23 13:22
说具体一点,是什么模块
04-09-23 14:15
Input
04-09-23 14:24
哪有AB  PLC编程软件和资料的下载
04-09-23 14:29
建议你先把模块和现场断开,加24V电压,看看是模块的问题还是现场仪表的问题。我遇到的这类问题多半是现场仪表内的接线错了,或者是24V给反了
04-09-23 16:13
我们现场接的是OMRON的PLC,谢谢了.
04-09-24 08:58
消除干扰
04-09-24 12:13

工控新闻

更多新闻资讯