主题:涡街流量计

点击:539 回复:4

我们使用的合肥精大的涡街流量计来测蒸汽流量,总共有13台,现在基本上都不准确,有的没有流量显示,进去一看原来是频率没有,有的有频率但是瞬时流量没有导致没有累积流量,这样根本无法进行蒸汽用量统计,很苦恼。找厂家来修理过1台没过几天就不行了,厂家的人员说需要增加温度和压力补偿才能计量准确,每套大概1万多元,老板舍不得花这么多钱,本人刚来公司就碰到这事,郁闷啊。
10-01-18 15:36

dlr

连瞬时流量都不显示,这无法谈温度、压力补偿问题。看看仪表选型是否合理,如测量范围、工作压力、工作温度是否与现场的实际相符?否则看看供货仪表的质量如何?
10-01-18 16:39
对,怎么新买回来就没有流量显示呢!你看看质理如何。
10-01-19 13:14
也该换一批新的了,我可以发点相关的资料给你看看
10-01-20 10:00
可以参考一下我公司旋进流量计产品,北京雷萨德仪器仪表有限公司  qq1025917796