主题:配电柜自动补偿的问题[求助]
点击:1252 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
253807232
请教各位师傅...工厂的用电量偏低.电容补偿柜自动补偿器不工作,这问题要怎么样才能解决??
最后修改:
2010-1-17 13:21:24
10-01-17 12:59
1楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
偏低?是偏得太低吗?
10-01-17 13:33
2楼
编辑
引用
管理
秀全
你是多大的变压器啊?你用的是多少负荷啊?总柜上的电流互感器是多大的啊?
10-01-17 15:13
3楼
编辑
引用
管理
270713234
把变压器输出调下?
10-01-17 15:30
4楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
算一下电流,如果补偿柜及线路没有问题的话,换个电流比小点的电流互感器就能解决问题。
10-01-17 16:24
5楼
编辑
引用
管理
hegt1963
把电容器的容量换小
10-01-17 19:26
6楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
用十二路或更多路的控制。(每个电容的容量减小)
10-01-17 21:08
7楼
编辑
引用
管理
秀全
楼上说的不对,你只要把总柜上的电流互感器换小就行。
10-01-18 13:08
8楼
编辑
引用
管理
戈壁滩上的狼
4楼说的对
10-01-21 00:12
9楼
编辑
引用
管理
xilinxue
是偏的太多
10-03-01 20:14