登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助 关于线速度的同步

点击:22714 回复:48

“采用电位器控制第一台,第二台用第一台的输出作为输入,并调整其增益,但是效果不是特别好,请问是否有更好的办法,不要同步卡和PLC可以实现吗?”
你再调调PID看看效果呢!
04-09-23 08:57
最好采用闭环矢量控制,不要用开环。再观察波形,先调节电流环,再调节速度环。至于控制就你现在用的控制方法是最简单的。
04-09-23 09:31
同意楼上的,另外两台变频器的V/F曲线的最小、最大和中间频率等相关参数保持一致,简易办法不是很精确。
04-09-23 11:30
由于变频器本身控制的速度精度不够高,效果都不会很理想,同步精度高的话最好能采用伺服驱动器,可以得到满意的效果
04-09-23 13:43

sgx

我可以提供给你一种方法供参考,如果用伺服的话那是没得说NO.1.但是成本太高且没有难度,没难度就没挑性.做起来没意思.
你可以这样(这也是一个闭环控制)用两个编码器,每个电机主轴接个编码器,找出同步时的反馈比.再每个变频器上接个通讯模块,在实际运行中每隔100ms(不可太大).采样一次各自的反馈脉冲.送给PLC由PLC计算得出一些相应的参数送给通迅模块,通讯模块再将速度值给变频器.说起来麻烦做起来其实一点也不麻烦.
04-09-24 10:02
如果你不需调整2台电机的速差。可将电位器的信号,同时送入2台变频器,分别调整输入端信号的系数或增益。可以达到同步。问题是不同变频器,其控制特性有差异。高调好后,低速时可能有速度差。通过低速补赏解决。建议变频器采用免测速矢量控制方式。可满足一般控制要求。
04-09-24 13:02
若关系到收卷和放卷,那就要计算直径了
04-09-24 14:06

sgx

引用 yingzhiban 在 2004-9-24 14:06:00 发言【内容省略】

严重同意
04-09-24 15:36

引用 sgx 在 2004-9-24 10:02:00 发言【内容省略】

个人同意!
04-09-24 15:41
谢谢,各位,我刚做变频器,请问这个增益是在参数里设定的还是有微调开关的???
04-09-25 07:30