登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:如何使热继电器发挥作用?

点击:3723 回复:12

一油压机马达又烧了,马达名牌额定电流11A,空载用箝型表测电流约5A左右,一加负载也就7A左右,所以把热继电流调到8A,安书上说调到额定电流就可以,空气开关用了10A的,空气开关后用6MM2的线到马达启动器,后是1.5MM2的线到马达,为何马达还是烧了,空气开关和热继电器都没起作用吗?请各位师傅帮忙分析为是吗?谢谢!表情
10-01-05 21:34
1.5MM2的线到马达线太细了压降大了
10-01-05 22:55
烧电机的原因很多,扫膛、电机绝缘下降、绝缘破损、过电压、环境温度、修理质量等都会造成电机烧毁。不同意楼上意见。
10-01-05 23:13
呵呵,这个要看实际工作情况,原因太多了,大家的意见做下参考,主要还是你自己过观察,发现问题
10-01-06 08:04
线细是其中的故障之一,马达本身也可以有故障
10-01-06 13:11
如果不是过流损坏,则热继电器保护不了。还要注意,热继电器有否缺相保护。
其他因素也要注意,比如修理过的电机,修理质量如何等。
10-01-06 15:38
我认为是缺相。11A的额定电流,用10A的空开合适吗
10-01-06 18:29
1.5的线细了些。
10-01-07 15:23
是不是保护回路有问题啊!空开选择不对!还有把你烧坏的电机拆开看下你就知道是什么原因了!是过载还是缺相、电机本身问题就一目了然了,
10-01-08 12:36
是不是保护回路有问题啊!空开选择不对!还有把你烧坏的电机拆开看下你就知道是什么原因了!是过载还是缺相、电机本身问题就一目了然了,
10-01-08 12:36

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯