主题:西门子S7-224通讯口有问题,能否通过227模块下载监控程序

点击:614 回复:3

227模块,能否代替通讯口
PLC除了通讯口外其他没有问题,只是不能够上下载程序和使用TD400C文本显示器
10-01-04 15:47
呵呵;你想用EM277(不是你说的227)直接与电脑的COM口通讯?
答案是否定的;
10-01-04 16:27
不好意思,我写错了,是EM277,您的意思是不行喽?那有没有单独的模块用来跟电脑COM口通信的啊
10-01-04 19:47
可以滴,电脑需配MPI适配器或CP5512卡。直接用MPI或DP通讯与PLC连,可下载上传程序和监控。
10-01-05 19:34