主题:电磁接触器线圈烧毁原因分析
点击:1300 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
279004749
接触器线圈烧毁都有哪些原因??
09-12-30 14:58
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
过压、铁芯接触面接触不好、线圈绝缘强度不够。
09-12-30 16:12
2楼
编辑
引用
管理
秀全
还有是线圈电压和实际电压不一样。
09-12-30 16:38
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
机械卡滞过载,过压,铁芯接触面接触不好、电气寿命。
09-12-30 17:40
4楼
编辑
引用
管理
zgl1979
环境温度过高通风不好引起线圈过热烧毁。
09-12-30 19:18
5楼
编辑
引用
管理
电仪车间
铁芯脏,接触器声音大,烧圈常见
09-12-30 20:18
6楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
1、电压过高或高低(尤其过低)
2、铁心表面脏。
3、机械卡阻,动静铁心不能完全接触。
4、操作频率过高等。
09-12-30 20:45
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
一般环境中不必考虑损坏原因
09-12-30 21:14
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
环境温度高 电压高 接触不好
10-01-01 01:05
9楼
编辑
引用
管理
wx1102
有很多时候用的是节能线圈,有时工作不到24小时就烧毁了
10-01-12 22:46