主题:电机功率因素一般取多少合适?
点击:23402 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
gkonguser
谁能给个详尽的解释?
最后修改:
2009-12-28 9:22:42
09-12-28 09:22
1楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
电机的功率因素当然是1为最好。只是因为它的功率时刻在变。因而功率功率因素也在变。所以如有条件最好是用动态补偿柜来实现功率因素补偿。功率因素为1时线路的总电流为最小。
09-12-28 09:51
2楼
编辑
引用
管理
chengjun77
0.78------0.88
09-12-28 10:04
3楼
编辑
引用
管理
zhc821126
最高的90%就已经不错了
低的在75%,
09-12-28 11:47
4楼
编辑
引用
管理
ywl523
一般是0.75~0.9
09-12-28 22:09
5楼
编辑
引用
管理
zhufen110
大功率的取0.5-0.6.小功率的取0.8-0.9
09-12-28 22:33
6楼
编辑
引用
管理
wx1102
电力部门的要求也十分严格,规定功率因数必须为0.8。《发电机运行规程》中规定:功率因数以0.8为宜,不得超过0.95
10-01-12 18:38
7楼
编辑
引用
管理
lwcccf
哪位有相关的标准上传一下,谢谢
10-01-14 11:22
8楼
编辑
引用
管理
abcxyz1954
以供电部门不罚款为准。
10-01-15 11:12
9楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
对,那位有相关资料上传一些
10-01-15 12:59
上一页