主题:触摸屏控制不了PLC是怎么回事

点击:8301 回复:15

触摸屏上的按钮不要用X,还有就是触摸屏按钮在程序中不要被其它元件驱动。
10-02-12 17:33
应该是设置不对
10-02-24 06:57
先不要忙于控制,监测PLC一个点,看数据能上来不!上不来则是通讯问题,上来了,则是触摸控制问题了!
10-03-10 17:30
估计是PLC程序问题。我用的是GE的PLC,与触摸屏通信时候,变量必须改为external才行
10-03-21 22:00
触摸屏只能读写PLC内部变量
10-06-01 09:23
触摸屏上只能写PLC内部变量.且PLC程序中只能用内部变量(触摸屏上已定义)去控制PLC的输出点.
10-06-08 09:03